bonjour,
avez vous un croquis de montage electique pour l'ensemble de votre installation avec tous les accesoires (disjoncteur minuteur ...etc...)
merci
Voila mon cablage, piscine intérieure avec chauffage géothermique, fait avec un petit programme de schémas électriques:
J'espère que ça peut t'être utile.
Etienne
Auteur
Message
BROUNS
Inscrit le: 30 Déc 2007 Messages: 60
Posté le: 11 Jan 2008 21:47 Sujet du message:
bonjour Etienne,
ton schéma me surprend un peu pour ne pas dire beaucoup.
pas trop le dessin, mais surtout le cablage,
tes moteurs ne sont pas protégés par des disjoncteurs moteurs, mais surtout c'est ton transfo 24V, il me semble que la norme est de 12V maxi en alternatif et de 30V maxi en continu, de plus il ne faut pas relier le secondaire à la terre et il doit être dédié uniquement à alimenter des spots.
@+
Auteur
Message
BROUNS
Inscrit le: 30 Déc 2007 Messages: 60
Posté le: 11 Jan 2008 21:49 Sujet du message:
ceci bien sur si tes spots sont dans le bassin, s'ils sont ailleur c'est différent.
Bonjour,
Ha oui en effet, je n'avais pas fait attention, c'est un transfo 12V et non 24.
J'avais fait ce shéma avec "Shémaplik" surtout pour le passage de mes cables, c'est bien possible que les cigles des disjoncteurs et des protections ne soient pas ceux aux normes. . .
Voila, j'ai rectifié pour le transfo
Merci d'avoir rectifié.
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum